回复:S120 SLM停止问题探讨

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-06 08:44:10

16楼

展开查看
以下是引用bin,dean在2023-08-05 20:54:35的发言 >15楼

刚才看了一下SLM运行逻辑,当SLM模块启动时,先进行预充电,当预充电完成时,SLM模块X9的 3、4端子闭合控制主接触器吸合。这里的 “SLM模块启动”很可能就是控制字的第零位即OFF1。这里我改天去测试一下,如果使能变频器即OFF1=ON要重新进行预充电的话,我觉得还是没有必要去改,我怕老是启停slm模块会影响里面电容的寿命

以下是引用kdrjl在2023-08-02 09:47:00的发言 >9楼:SLM如果断使能,...

引用9楼详细内容:

SLM如果断使能,会不会线路接触器的控制信号也断了?需要做个测试才能知道。


整流回馈电源不应该经常操作运行停止。调试阶段除外。正常工作以后,尽量不要断电。对设备有好处。

再试试将SLM的控制字第二位(使能)信号置零,第一位(ON/OFF1)置1,试试?只要预充电继电器已经跑路吸合着,没断就好了。


我没注意过这个SLM的控制字,因为我们都是只要预充电旁路接触器吸合,SLM就始终通电待机。