风机负载,转矩与转速的平方成正比。你如果工作在额定转速下,对应的是电机的额定电流么?如果再弱磁,那就是过载运行了,电机发热也就正常了。
初步判断:电机发热,就是电机选小了;两台发电机电流不平衡,电供电容量不够。
谢谢老兵大侠!
在starter中监控了r56.8,这个点是 监控field weakening弱磁区间是否激活的。在观察变压器发出嗡嗡声的时候,r56.8就会来回0或1之间跳变。
同时也查了西门子的sinamics engnieeering manual,上面有介绍到,在进入无功区间时,电机需要吸收更多的无功,这是不是意味着电网需要更大的无功?同时也需要更大的变压器容量?目前变压器容量是4150KVA,电机是3600Kw。