恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-06 14:09:52
8楼
发电机供电,一个重要参数就是发电机的负载率 楼主可以将两台发电机和三台发电机时的每台发电机负载率做个对比看看有多大变化,。不同类型的发电机对于负载的响应也是不同的 如果是柴油发电机,负载突然增大可能也就突突的冒两下黑烟,而燃气发电机可能直接拉熄火。这都是发电机供电要考虑的
转速工作在额定点,那么变频器有可能会频繁的进入或退出弱磁区,弱磁区时电机易过载对于电网中无功量的消耗也有所增加。可以手动改变电机的参数使其尽量变频在恒转矩区和恒功率区来回切换(但这不是个什么好法子 属于野路子),最好还是换个功率大点的额定转速高点的电机 使其尽量工作在恒转矩区。
另外楼上讲的 你的整个供电一次系统图能贴出来最好了 变压器原副边的绕组方式 进线电抗器的参数和连接方式等等
请填写推广理由:
分享
只看
楼主