在starter中监控了r56.8,这个点是 监控field weakening弱磁区间是否激活的。在观察变压器发出嗡嗡声的时候,r56.8就会来回0或1之间跳变。
同时也查了西门子的sinamics engnieeering manual,上面有介绍到,在进入无功区间时,电机需要吸收更多的无功,这是不是意味着电网需要更大的无功?同时也需要更大的变压器容量?目前变压器容量是4150KVA,电机是3600Kw。
你可以看一下变压器声音异常时,变频器的功率因数及有功功率,从而判断一下变压器容量是否够用。
另外,你这个是图片中的方案是永磁电机的工作机理。莫非你的风机电机是永磁同步电机?如果是永磁同步电机,确实在弱磁时需要从网侧吸收无功电流来抵消磁场,这也就意味着你的电网需要提供更多的无功。但如果不是永磁同步机,并不需要从网侧吸收太多无功,无功可以在逆变器与电机之间流动,不需要电网出太多力。