回复:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    10090
  • 精华

    508
  • 被关注

    578

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-06 17:20:16

10楼

展开查看
以下是引用靖在2023-08-06 13:02:04的发言 >7楼

谢谢老兵大侠!

在starter中监控了r56.8,这个点是 监控field weakening弱磁区间是否激活的。在观察变压器发出嗡嗡声的时候,r56.8就会来回0或1之间跳变。

同时也查了西门子的sinamics engnieeering manual,上面有介绍到,在进入无功区间时,电机需要吸收更多的无功,这是不是意味着电网需要更大的无功?同时也需要更大的变压器容量?目前变压器容量是4150KVA,电机是3600Kw。





以下是引用老兵在2023-08-06 10:56:23的发言 >6楼:风机负载,转矩与转...

引用6楼详细内容:

风机负载,转矩与转速的平方成正比。你如果工作在额定转速下,对应的是电机的额定电流么?如果再弱磁,那就是过载运行了,电机发热也就正常了。


初步判断:电机发热,就是电机选小了;两台发电机电流不平衡,电供电容量不够。

你可以看一下变压器声音异常时,变频器的功率因数及有功功率,从而判断一下变压器容量是否够用。


另外,你这个是图片中的方案是永磁电机的工作机理。莫非你的风机电机是永磁同步电机?如果是永磁同步电机,确实在弱磁时需要从网侧吸收无功电流来抵消磁场,这也就意味着你的电网需要提供更多的无功。但如果不是永磁同步机,并不需要从网侧吸收太多无功,无功可以在逆变器与电机之间流动,不需要电网出太多力。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心