回复:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障

已锁定

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    304
  • 精华

    3
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2008-10-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-08-06 20:11:46

11楼

展开查看
以下是引用老兵在2023-08-06 10:56:23的发言 >6楼

风机负载,转矩与转速的平方成正比。你如果工作在额定转速下,对应的是电机的额定电流么?如果再弱磁,那就是过载运行了,电机发热也就正常了。


初步判断:电机发热,就是电机选小了;两台发电机电流不平衡,电供电容量不够。

谢谢老兵大哥!


是的,工作在额定转速下,对应的就是电机额定电流。但是为什么继续弱磁的话,就是过载运行了呢?进入弱磁,就是恒功率区间运行,转矩继续间隙,但也是可以继续以恒定功率运行的吧?

原来的我
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8158条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。