目前把报警的驱动去单独接了一个24V电源,就没有发生报警了。但是另外一台却报警了也是F31110编码相关报警。报警的频率远低于开始的那台。原先的电源是西门子的,接线是这个电源给三台驱动器供电。出问题了我就用明纬的电源单独接报错的那台。另外两台没动。改了之后单独接线的好了。还有报警一直都是只报一台,没有出现多台都报。