回复:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    10010
  • 精华

    506
  • 被关注

    575

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-07 09:36:23

14楼

展开查看
以下是引用靖在2023-08-06 20:11:46的发言 >11楼

谢谢老兵大哥!


是的,工作在额定转速下,对应的就是电机额定电流。但是为什么继续弱磁的话,就是过载运行了呢?进入弱磁,就是恒功率区间运行,转矩继续间隙,但也是可以继续以恒定功率运行的吧?

以下是引用老兵在2023-08-06 10:56:23的发言 >6楼:风机负载,转矩与转...

引用6楼详细内容:

风机负载,转矩与转速的平方成正比。你如果工作在额定转速下,对应的是电机的额定电流么?如果再弱磁,那就是过载运行了,电机发热也就正常了。


初步判断:电机发热,就是电机选小了;两台发电机电流不平衡,电供电容量不够。

我无数次表明过一个观点:电机的恒功率/恒转矩特性,有两个基本条件:1、系统开环。2、恒定负载。


但用变频器驱动的系统,如果是闭环的,就不能谈恒功率/恒转矩。尤其负载又是风机,那更谈不上恒功率恒转矩。


你想一下,本身负载的转矩/转速曲线是y=x2曲线,怎么可能变频器输出一个类似半个梯形的曲线呢?这矛盾啊

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:精彩回复。原理清晰。kdrjl