回复:S120电流不平衡和直流电压波动的奇怪故障

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36728
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-07 16:00:40

16楼

展开查看
以下是引用靖在2023-08-07 14:29:36的发言 >15楼

谢谢锋圣!电网的工频是50Hz,电机的额定频率37Hz,进入恒转矩区间后,最后要达到60Hz。

进线电压710V,电机额定电压675V。母线电压980-1000V

电流始终在额定电流之下。

整流是二极管整流

以下是引用锋言锋语在2023-08-06 15:25:19的发言 >9楼:点击额定频率是工频...

引用9楼详细内容:

点击额定频率是工频吗?


额定电压是660?  进线710, 大概到54Hz才会弱磁。

你用的S120控制的风机系统?P1300 = 20?还是P1300 = 21?


你可以针对两个电机的驱动,同时测试r31,r32,r63的运行波形。做一个分析。同时可以看看电机在额定转速点以前,额定转速点,额定转速点以后的波形状态。即可分析你所遇到的问题了。


理论上,假如你是SLVC或者VC控制的话,额定转速点之后,应该是恒功率控制。但是,实际是不是呢?要做一个波形录入,看看波形就知道了。


另外,风机控制额定转速点以上,恒功率的条件是,电机的截止电流P640 = 电机额定电流(S1工作制)。看看是不是弱磁状态下,就能把风机的功率限制在额定功率了?要想实现电机外机械特性的限制,截止电流的参数设置,非常重要。