谢谢锋圣!电网的工频是50Hz,电机的额定频率37Hz,进入恒转矩区间后,最后要达到60Hz。
进线电压710V,电机额定电压675V。母线电压980-1000V
电流始终在额定电流之下。
整流是二极管整流
你用的S120控制的风机系统?P1300 = 20?还是P1300 = 21?
你可以针对两个电机的驱动,同时测试r31,r32,r63的运行波形。做一个分析。同时可以看看电机在额定转速点以前,额定转速点,额定转速点以后的波形状态。即可分析你所遇到的问题了。
理论上,假如你是SLVC或者VC控制的话,额定转速点之后,应该是恒功率控制。但是,实际是不是呢?要做一个波形录入,看看波形就知道了。
另外,风机控制额定转速点以上,恒功率的条件是,电机的截止电流P640 = 电机额定电流(S1工作制)。看看是不是弱磁状态下,就能把风机的功率限制在额定功率了?要想实现电机外机械特性的限制,截止电流的参数设置,非常重要。