是的,工作在额定转速下,对应的就是电机额定电流。但是为什么继续弱磁的话,就是过载运行了呢?进入弱磁,就是恒功率区间运行,转矩继续间隙,但也是可以继续以恒定功率运行的吧?

以下是引用老兵在2023-08-06 10:56:23的发言 >6楼:风机负载,转矩与转...

引用6楼详细内容:

风机负载,转矩与转速的平方成正比。你如果工作在额定转速下,对应的是电机的额定电流么?如果再弱磁,那就是过载运行了,电机发热也就正常了。


初步判断:电机发热,就是电机选小了;两台发电机电流不平衡,电供电容量不够。

有条件trace录波吗?如果有,录一个恒功率到最高转速的波形看看,是啥样子的?


把P640 = 电机的额定电流,

把P1530 = 电机额定功率

把P1520 = 电机额定转矩


然后再开始录制电机运行曲线。看看额定转速以后是不是能够恒功率运行呢?


也就是说,把你的控制模型做一个电机外机械特性的限制。用P1300 = 20或21,来验证你的恒功率控制风机负载的想法。