目前有一个不完全解决方法:
1/先解决PG/PC连接诊断的无接口句柄的问题,我发现s7oiehsx64.exe用管理员双击打开后,诊断就通过了,但是重启后就会恢复,即每次开机都要打开这个文件。试了很多办法无法正常自动启动,最后按照下帖完美解决.https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1629502&b_id=4&s_id=0&num=6
2/先PING出PLC的IP地址,在博图上新建一个同样的PLC项目,注意版本号最好V4.0,等连上了再修改。然后把PLC的地址修改成PING出来的地址,打开OB1点下载,弹出连接页面,这里要选按同样的地址搜索,就搜索出来PLC,如果项目PLC跟实体PLC地址不一致或不按同样的地址搜索,是搜索不出来的。
3/只能按照已知IP地址搜索,造成一个问题:IP地址改不了。可能是TYPEC转网口导致,有贴说把网络适配器-高级-speed & Duplex改成100M full Duplex,没效果。正在想办法解决。先换一个虚拟机测试,不行再把博图装到本机上,结果后续会发上来。