恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-08 18:17:50
1楼
你应该自己去研究这个问题。F7900是堵转故障激活了。两个条件,一个是P2175的设置,一个是P2177的设置。当转速设定值发出后,转速实际值一直小于P2175,且延时P2177的时间,就激活了堵转故障。
试验:trace转速设定值和转速实际值的启动过程。看波形的状态。对照F7900激活的条件,进行分析。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主