回复:分享一个分布式的功能块,涉及到一种新的编程思想

已锁定

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-08 19:07:10

42楼

展开查看
以下是引用牛逼之人必有牛逼之处在2023-08-08 13:44:20的发言 >41楼:西门子的背景数据块不能动态,就算强行动态也需要建立一个模板db,于是产生了一个限制:只能在组态时修改一个功能块所能储存的对象数量。 一个轴是一个对象,一个栈位也是一个对象,一个队员也是一个对象,他们只能在组态时修改。 所以想通过改变循环次数来增加对象很困难。
以下是引用Zane在2023-07-30 11:58:46的发言 >39楼:不调用,意味着轴不...

引用39楼详细内容:

不调用,意味着轴不受控,你要轴召之即来挥之即去,那轴一定是受控的,全扫描

以下是引用北风_在2023-07-21 16:12:04的发言 >13楼:我以前想过一个问题...

引用13楼详细内容:

我以前想过一个问题,应该和楼主说的类似

一台设备用了多个伺服轴,这几个轴控制功能都一样的,所以我写了一个块把各个功能封装在了一起,然后想只调用一次这个功能块,通过这个块中修改对应伺服的硬件标识符来控制这个轴,然后还给每个硬件标识符建立了一个数组,进行0-10的编号,这样我就可以只用在我写的功能块中填0-10的编号来控制这些轴。但实践的时候发现写的块还是得重复调用10次,因为硬件标识符没法写成变量

循环次数充其量只能改变受控投入控制对象的数量,并不能改变实际控制对象的总数量。


一个硬件配置确定,控制任务明确的系统,其包含控制对象也基本是可以确定在一个限制范围之内的。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download