以下是引用jsdwgc-lsk在2023-08-02 10:02:28的发言 >10楼

CB1241通讯板我用过多次,通讯板影响网口从来没遇到过。不过有一次,一台变频器电源上电和断电会影响modbus通讯,只要动力电源不上电断电操作就不会发生故障,正常使用是没有问题的,当时排查了很多原因,包括动力电源干扰,腐蚀环境等等。

我也遇着了,但具体情况有点差别,我这是这个情况:2个变频器并排,离plc有30厘米左右,即变频器右上方30厘米处是plc,plc带cb1241模块,走485通信,2个变频器同时工作时,cb1241模块指示灯闪烁明显不正常,亮度也很弱,但是数据还能读写。停最近的变频器后,指示灯情况稍微好一点,2个变频器停止后,一切正常。

最关键的是出现异常情况找不到原因:不定期的出现cb1241模块指示灯不闪烁不亮,屏上读取的485通信仪表数据不变化,设备一直处于故障前的运行状态,一直运行,还可以通过按钮触点输入信号操作设备停机。故障出现后,plc断电上电后又恢复正常了。

这个故障原因一直没有找到。