守望者卡门: 将报文设置成999后,将第2个字后的一个字设置成R70,用这个判断在PLC里判断是这个意思吗?r70的标称值是P多少呢?

--

哦,是这样。r70是只读的模拟量参数。不是开关量状态。你用上微机读这个r70的模拟量。它就是实时的直流母线电压。然后,在上位的控制器里做一个比较逻辑。只要它(r70的值)达到了正常直流母线电压的阈值范围,就输出一个高电平,代表现在进线接触器已经合闸状态,反之亦然。这是一种模式;


另外一种模式,用S120的DCC自由功能块,比较器,做一个与r70的实际值比较的状态,这个状态,就是开关量信号了。它表明现在的直流母线电压是有,还是没。以此证明进线接触器是否闭合。


提示只能是如此了。希望能对问题有所帮助。