恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-09 08:46:46
8楼
这个问题是CPU时间同步没做好,你wincc系统的时间实际上服务器电脑的时区时间(即北京时间东8区),而你的报警是在CPU程序里产生的,所以报警记录的时间是CPU的时间,你现在的情况应该是CPU时间也选择了北京时间导致的,因为西门子CPU默认的是时基时间(0时区),所以按照西门子官方的手册上将CPU的时钟同步做好就没问题了,具体的报警记录时间=时基时间+时区时间。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主