手动设置时钟也可以,需要设置P3100和P3101两个参数(同步也是这样),参数手册也有说明。
P3100=1,时钟改为UTC时间,但这个设置只能在“ 恢复出厂设置”后或通过“ 项目下载”修改。
P3101就是设置UTC时间,这个也需要先换算好,还要注意顺序,必须首先设置 p3101[1]天,然后设置 p3101[0]毫秒,设置 p3101[0] 之后,UTC 时间就被接收了。
但是当CU断电后,P3101参数会丢失,必须重新设置,所以有条件的话,还是做同步比较方便,可以判断当设备重启后自动同步或者周期性同步,比如每天同步一次。