恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-09 12:17:01
19楼
你的问题我很感兴趣。
首先,我第一判断plc与变频器安装空间过近,且变频器的电磁干扰千姿百态,无法直接判断到底是那个方面的因数引起。
我想你这样试试:
1)给所有的从站做一次等电位连接(导线不小于6平方);
2)把所有参与通讯的从站均连接PE(导线不小于2.5平方);
3)通讯电缆采用双绞屏蔽线,且外层连接到PE;
4)有条件,是否可以在变频器与plc之间加装厚度2.0mm以上的镀锌板,高度大于变频器的厚度;
5)变频器的进、出导线尽量远离plc的进、出导线,必要时更换为屏蔽电缆。
最后,如果备件丰富,你试试通讯模块CM1241.
考虑过,现场实际情况不允许施工出现金属物质,且生产进程不容中断。
好在通信仪表不多,做了个通信延时时间抓取显示,以便处理过程中处理效果的直观判断。
具体的处理措施还没有实施。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主