以下是引用鸿源在2023-08-09 10:02:32的发言 >2楼

V20 貌似不能做位置控制的哟!可以用G120的CU250S-2 PN来做的。

以下是引用伟恒薛在2023-08-08 21:33:23的发言 >0楼:如标题,请大神支招儿...

引用0楼详细内容:

如标题,请大神支招儿,解谜题。谢谢!

目前走的是2线485的方式,通过S7-1200向V20变频器发送MODBUS指令,启动还是停止,改变工作频率。我始终没有想到如何做位置控制。

如果有PLC,V20在这里不过就是一个电机驱动器而已。位置闭环做在PLC里也是可以的。当然,定位的水平,指标就另说了。