https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_one_floor.aspx?b_id=16&a_id=1837318
这个是原贴
https://www.bilibili.com/video/BV1aM4y1p7gs/
这个是设备的视频
我后来想了一个折中的办法,利用多段速,Di1 正转,DI2反正,DI3高速(闭合的时候50HZ运行,断开的时候采用USS通讯控制频率、)把加速时间P1120设置成0。启动时,PLC控制DI3闭合0.5秒。
这样可行吗
序号 参数 设定值 备注
1 P0003 3 参数访问级
2 P0010 1 参数设置完成之后,P0010要改成0
3 P0100 0 50HZ
4 P0304 电机额定电压
5 P0305 电机额定电流
6 P0307 电机额定功率
7 P0308 功率因数
8 P0308 效率
9 P700 2 端子输入
P701 1 5脚接通正转
P702 2 6脚接通反转
P703 15 固定频率选择器位 0
10 P1000 35 RS485 上的 USS/MODBUS 通讯 + 固定频率
P1001 固定频率
11 P1080 最小频率
12 P1082 50 最大频率
13 P1120 0 加速时间
14 P1121 10 减速时间
15 P1300 0 v/f控制