重开一贴讨论V20启动问题

已锁定

手机用户20210814359094

  • 帖子

    130
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2021-08-14

钻石 钻石 如何晋级?

重开一贴讨论V20启动问题

1311

4

2023-08-09 22:05:45

https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post_one_floor.aspx?b_id=16&a_id=1837318

这个是原贴

https://www.bilibili.com/video/BV1aM4y1p7gs/

这个是设备的视频


我后来想了一个折中的办法,利用多段速,Di1 正转,DI2反正,DI3高速(闭合的时候50HZ运行,断开的时候采用USS通讯控制频率、)把加速时间P1120设置成0。启动时,PLC控制DI3闭合0.5秒。


这样可行吗


序号    参数    设定值    备注    

1    P0003    3    参数访问级    

2    P0010    1    参数设置完成之后,P0010要改成0    

3    P0100    0    50HZ    

4    P0304    电机额定电压    

5    P0305    电机额定电流    

6    P0307    电机额定功率    

7    P0308    功率因数    

8    P0308    效率    

9    P700    2    端子输入    

P701    1    5脚接通正转    

P702    2    6脚接通反转    

P703    15    固定频率选择器位 0

  

10    P1000    35   RS485 上的 USS/MODBUS 通讯 + 固定频率

P1001    固定频率    

11    P1080    最小频率    

12    P1082    50    最大频率    

13    P1120    0   加速时间    

14    P1121    10    减速时间    

15    P1300    0    v/f控制    


重开一贴讨论V20启动问题 已锁定