累计误差肯定是存在的,仪表在以毫秒的速率计算累计,PLC一般以秒的速率计算,时间长了累计误差就会越来越大,这个是无法改变的,哪怕你的算法和计算周期再调整都不行。就好比一根管上两个流量计数据也不会一致一样。解决方式就是把累计量通过通讯方式从仪表读取,不能两边分别计量。