3楼

展开查看
以下是引用斩风control在2023-08-10 13:32:08的发言 >2楼

是的K版,尴尬??.还要再多问一下,母线上并的电容超过20mF会有啥问题吗

你这样的表现,叫什么来着?哦,叫碎片知识积累。这可不是好的学习方法呦。因为这种不懂就问的形式,将来最大的问题是知识点太多了。记不住的话,脑子就会爆棚了。真的不是好事。好问没毛病,毛病在于系统的学习,建立门槛知识的过程没有。不好。


你这个问题,其实如果系统学习一下电力电子技术,变流器相关的结构和原理都清楚了,对于直流母线电容器容量为什么要设上下限,就完全掌握了。


下面,讲解个人的认识:


电容器是什么?它就是一个储能的元件。理论上电容器容量越大,储能越多。就相当于大小水库的那种。那为什么要设置它的容量上下限呢?


设置下限是为了满足直流母线的纹波系数要求。变频器的直流母线要求其平直特性。电容器容量小了,其纹波系数就超标了。不行。


那为什么又要设置上限呢?理论上电容器容量越大,储能越多,其直流母线就越平直,越稳定。这样不是其容量越大越好吗?是呀。理论上是如此。实际上有两个问题。问题一是容量越大,成本越高。什么事都有一个度,不能无限制的烧钱。够用即刚刚好的道理,大家都懂;问题二是容量越大,直流母线电容器的充放电时间越长,需要预充电单元的容量越大,才能满足使用需求。如果预充电回路设计的小了,这问题很讨厌的。搞不好预充电还在进行,预充电的管子(功率器件)和限流电阻就烧坏了。预充电电路也是按照实际需求设计的。搞大了成本不允许的哟。


综上,希望楼主补齐了传动专业相对应的专业基础课知识,然后,再在行业里混,打遍自动化与驱动行业天下无敌手。