101楼

展开查看
以下是引用莘莘学子在2023-06-05 08:56:13的发言 >18楼

Z版,我提出不同看法,电源V-端接地,这个很危险而且是错误接法。电源的V-本就是0V电压,0V电压的等电势是相对于电路板上的电压。


电源V-(0V)端接地,危险而且错误其原因:1,如果设备突然漏电,或者接地不稳定,基本上电源有几个就废几个;2,电源的0V端直接都并接起来(0V公共),并不要接大地,。3,每个开关电源有独立的接地端。而不是把0V也接地,从来没有图纸和设计人员那样画且那样做。

以下是引用Zane在2023-06-04 17:27:22的发言 >15楼:            ...

引用15楼详细内容:


                       

以下是引用昔日如诗在2023-06-04 11:24:50的发言 >14楼:负极短接,不是接地

引用14楼详细内容:

负极短接,不是接地



以下是引用Zane在2023-06-04 08:46:16的发言 >12楼:是把负极直接短接...

引用12楼详细内容:

是把负极直接短接,还是分别把负极单点接地?

以下是引用昔日如诗在2023-06-04 00:06:53的发言 >10楼:除了24伏的外,还...

引用10楼详细内容:

除了24伏的外,还有一个5伏的电源,也把负极连接到一起来吗

以下是引用WWCWWC在2023-06-03 22:39:10的发言 >9楼:使用2个及2个以...

引用9楼详细内容:

使用2个及2个以上电源,将所有参与工作的电源负M端子都连接起来,除非你需要有特殊的应用除外。

我非常支持外部的I/O电源与plc工作电源分开,原因非常简单,在错综复杂的工作环境中,难免会造成过流或者短路,这都将使plc因失压而无法正常工作,而单独给plc供电源至少一点,当出现上述问题时,不使plc因失压而无法正常工作。

上述的应用,大型设备上应用比较多。

我经历过一个相对比较大的设备,仅仅电源大概有8个电源模块组成,具体是在一个GGD控制柜的空间来安装这8个电源模块,而这些电源模块均是国产军工产品(相对体积比西门子同功率电源模块要大的多),各自分担各自的控制系统,目的也是为了系统稳定。

总是“如果”那就没法设计了,再不要说“从来怎样”。。。

控制地是要可靠并被使用的,这样的等电位接法画法并不少见。

曾经遇到一个PLC从站电源等电位未接,连通讯都无法实现(当时是Profibus-DP)


Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤