回复:西门子1200 只用一个模拟量输入点可以同时采集4个位移传感器的数据吗

已锁定

xiaode

  • 帖子

    1421
  • 精华

    2
  • 被关注

    49

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-07-18

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-12 09:26:27

10楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2023-08-10 22:32:35的发言 >2楼

如果不需要响应时间,然后不参与控制的话,应该是可以的

用Q点输出到继电器切换,然后输出到各自的地址


至于下面的,你根据你实际做就行了,看看PLC输出之后,模拟量输入信号大约多长时间响应过来

采样周期什么的,我感觉几百ms的应该是没问题吧,还是的测试一下比较好


另外不考虑一下模拟量转MODBUS的国产模块么....

是4个通道的模拟量传感器,通道切换的时候,继电器的反应时间又是多长时间? 多长时间切换一次, 如果轮切250ms , 那么1s 周期内每个继电器都动作一次, 那么继电器的寿命又是多长 ?  问题的根本就是需要增加PLC的 模块, 一个模块也没有多少钱 , 此时此刻, 做电气的一定要据理力争, 要有话语权, 要不就是一直被...................