以下是引用青春的活跃在2023-08-12 05:58:41的发言 >26楼:看到前辈处理故障的办法,都是学习。我们这DP通讯也经常故障,换线换DP头子成常事了。像前辈请教DP通讯可不可以走成环网,把两个终端连起来,把两边DP开关再都打到OFF。
以下是引用WWCWWC在2023-07-31 16:14:37的发言 >24楼:一般类似的故障,程...

引用24楼详细内容:

一般类似的故障,程序方面存在的问题可能性比较小,而外部硬件及模块尤其是dp插头、dp电缆的故障概率比较大。


以下是引用我爱吾家在2023-07-31 16:00:03的发言 >23楼:工程师是来查程序的

引用23楼详细内容:

工程师是来查程序的

以下是引用天涯飘泊客在2023-06-27 08:58:34的发言 >11楼:这种故障,我们公...

引用11楼详细内容:

这种故障,我们公司的维修电工一般的操作思路就是:断电重启,检查从站模块是否存在接触不良,检查24V电源是否正常,更换接口模块,更换DP头,实在不行加个中继。一般用不到工程师到现场。

环形连接,理论上是没有问题的。

但是,dp通讯的工作不仅仅只是线路开路或者短路的问题,如果是这个问题还好处理,最头疼的问题是间隙性的,一天几次或者几天一次这样的问题,会弄的你抓狂。