7楼
你选择这个PLC本身就欠妥。
欧洲很多国家的单相电压是额定240V,标准是允许+10%、-15%。如果按照标准上限你的设备应该允许在264V长期安全运行,再考虑安全余量,你的设备应该在280V安然无恙的运行。你选用国内额定220V的PLC是欠妥的。
我们同样遇到楼主的问题,出口欧洲、东南亚、中东、南美洲都有同样的问题。
我们的方案是,PLC使用24V电源的,开关电源采用明纬(75W 220AC/24DC,批量40元/只 带增值**),明纬开关电源标明可以长期265V满负荷运行,入库前全部经过300v50W实测通过。未经300v50W检验的不准上机。
嗯 ,PLC选24VDC供电,的确是最佳选择。
但电源么,现在我更倾向于选用PSU6200三相得产品,电压范围宽,而且不会有三相负载不平衡,还省了隔离变压器。