恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-13 09:20:15
4楼
楼主,你的这个系统在启动能起来的时候,看过电流是多少吗?r27?如果它已经超过了电机的额定电流很多,那就是选小了。如果是满转矩(满电机额定电流)启动成功。那最好的办法就是把V20的P640 = 电机的额定电流,然后斜坡时间加长30s-60s然后启动电机转速的设定值给一个30Hz,看看是否能把电机转起来。只要转起来了,再去修改转速的设定值。
你的思路我就觉得有问题,大负载惯性,斜坡时间0.5s?这是不是在拔苗助长的那种呢?大惯性负载的启动过程,慢一点又有什么问题呢?搞不懂。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主