恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-13 09:54:03
4楼
教育产业化的结果。
抛开个人问题,看实际:都用同一个点做报警信号,那么如果有了一个报警,那么后面还处理有什么意义呢?
"防呆项”偏差过大报警 := TRUE;
FOR i := 0 TO 15 DO
IF “防呆项”.名称 = “防呆项”.组号[i] THEN
IF ABS(”防呆项”.设定位置 -“防呆项”.位置组[i]) < “防呆项”.偏差值 THEN
"防呆项”偏差过大报警 := FALSE;
EXIT;
END IF;
END IF;
END_FOR;
这个是不是更合理?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主