恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-14 06:11:35
11楼
你最后还是用的S120了?那个CU250S-2呢?作废了?还是退了?很想知道你这个系统现在的状态。
用S120,CU250S-2留着备用有时间会找个新的项目试试看的,当时供应商说CU250没法带第三方同步伺服马达!之前用过带第三方异步伺服,效果不是很理想所以,才会有带同步的想法。。。我们的应用是瞬时加速然后很快减速为0,这加速和减速距离都很短!S120同步比CU250异步,速度上限多50,也就是CU250异步伺服电机车速极限190米/分,过了就不能定点停车,而S120可以到240米/分,刚好符合产品要求
精华帖版主置评:很好的分享。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主