恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-14 08:40:33
13楼
用S120,CU250S-2留着备用有时间会找个新的项目试试看的,当时供应商说CU250没法带第三方同步伺服马达!之前用过带第三方异步伺服,效果不是很理想所以,才会有带同步的想法。。。我们的应用是瞬时加速然后很快减速为0,这加速和减速距离都很短!S120同步比CU250异步,速度上限多50,也就是CU250异步伺服电机车速极限190米/分,过了就不能定点停车,而S120可以到240米/分,刚好符合产品要求
这里讲的知识点起码有二:
其一是,S120与G120在性能指标上的区别,S120的控制响应速度更快,指标更高;
其二是,设计选型,离不开负载需求,更离不开针对负载的转动惯量计算。能不能满足实际需求,关键是针对负载惯性的计算。有了负载惯性这个参数,即可设计和选取系统的响应速度和系统的容量等参数指标。作为方案、选型以及搭建系统方案结构的重要依据。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主