手动设置时钟也可以,需要设置P3100和P3101两个参数(同步也是这样),参数手册也有说明。
P3100=1,时钟改为UTC时间,但这个设置只能在“ 恢复出厂设置”后或通过“ 项目下载”修改。
P3101就是设置UTC时间,这个也需要先换算好,还要注意顺序,必须首先设置 p3101[1]天,然后设置 p3101[0]毫秒,设置 p3101[0] 之后,UTC 时间就被接收了。
但是当CU断电后,P3101参数会丢失,必须重新设置,所以有条件的话,还是做同步比较方便,可以判断当设备重启后自动同步或者周期性同步,比如每天同步一次。
大神好
查了下手册,并实际操作了一下
3100默认=2,尝试了下,在线改成0,诊断的时间也编程d:h:m的格式,但是d的数值有1000多,不对。
在线改成1,然后试图改成0,或者2,就显示没权限了。
尝试该3101【1】,提示非法数值。