关于传动系统的过电流,可以理解为3道防线:
第一道防线是转矩限幅和功率限幅(参数P1520,P1530);
第二道防线是电流限幅。所谓的截止电流P640;
第三道防线是硬件过电流保护阈值。
你现在被激活的是装置的最后一道防线。可见电流有多强,直接冲过了前两道防线,激活第三道防线。这要是可控硅的系统,那就是快熔熔断了。因为是交流的系统,功率管子自己可以防短路保护。快熔保护来不及的。
个见,仅供参考。