定位器做初始化时,34参数设置,一般定义为“Auto”
1. 在自动模式下可持续调整死区,死区值的范围为0.1 ... 10.0之间。
2. 初始化前,本两个独立个体的气动调节阀与阀门定位器,通过简单的机构连接成为一体,再连接上信号源及气源将两者组成一个子系统,初始化后相当于激活了子系统。
注意:机构连接的完美度和气源压力的稳定及品质会影响死区(不灵敏区)的值。
初始化后“死区”,可以在本定位器整定参数表中找到,及将定位器面板上的三个键同时按下数秒会出现代码。找到参数24 DBUP 上升不灵敏区(%),25 DBDN下降不灵敏区(%),出现的数值即为死区。其值越小,控制精度则就越高。
3. 如果选择气动调节阀与阀门定位器以及其它气控组件组成的控制系统,能够完全抑制工艺生产引起的扰动,则初始化后的不灵敏区值,一般不会改变,其值可以随时在本整定参数表中查到。
4. 自动模式下的“死区”是定位器在做初始化时,由程序自主选择几个点测试,然后将得到最大一个数定为该值。