恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-17 17:23:51
25楼
抛开复杂的理论计算不说,如果按元器件标注的25A持续电流,就是使用5A电流连续使用也没有问题的。
这仅仅只是我的认为。
“工作电流标注0.5A的,使用到25A持续电流的器件”
前不久,我发现一家公司的设备使用的也是 S7-1214C DC/DC/DC,Q 点负载(指示灯、电磁阀等)几乎不用中间继电器,这让我很是惊讶。
这家公司的设备还出口东南亚,出口的设备也不用继电器,Q 点输出点位很多,若都用继电器本就很大的电柜也放不下。
本以为他们的电气工程师是在豪du,但看到你说 “工作电流标注0.5A的,使用到25A持续电流的器件”,我若有所思,难道设计他们的电气工程师按照“经验主义”吃准了晶体管型的 1200 Q 点用料好,Q 点被击穿的可能性微乎其微?
大佬的专业性我非常尊敬,但西门子官方对 1200 晶体管 Q 点额定电流标注是 0.5A,实际却用 25A 的元器件,这让我有点不理解,这样是有点太保守了,还是在糊弄我们?