另外,我觉得这个输出不仅仅只能看持续电流值,你看电源电压值,会吓你一身冷汗的,标注60V。

你想一般直流电源工作与感性负载,一般常规取电源的2倍以上,24V的2倍是48V。但是,有时候电源不仅仅刚好在24V附近,如果在大于24V的电压下工作,60V的耐压显得少了一点,我上面也说过,选择100V耐压的场效应管,可能烧毁的概率会小一点了。

最说,这个问题还有部分是市场需求的,我想一个耐压60V与100V,可能从成本角度看加不了多少成本,但是性能就大不同了。

写这个贴,我主导思想也是有讨论这方面的意图,作为维保需要大概了解一下晶体管输出的一般状况。