请教一下,labview的上位机软件和1214通讯,采集模拟量的周期是60ms,这个频率太低了。是不是PLC的问题

已锁定

手机用户20220302818236

  • 帖子

    207
  • 精华

    2
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2022-03-02

钻石 钻石 如何晋级?

请教一下,labview的上位机软件和1214通讯,采集模拟量的周期是60ms,这个频率太低了。是不是PLC的问题

2329

6

2023-08-17 21:18:18

请教一下,labview的上位机软件和1214通讯,1214CPU采集了8个PT100和16个模拟量,通过PN通讯传到上位机。目前发现labview上位机和变频器通过CAN通讯,采集到转速的周期在5ms以内,但labview和1214CPU通过PN通讯,采集模拟量的周期是60ms,无法满足客户的需求。


请问PN通讯的周期太长,频率只有16.6Hz,这是什么的问题?按理来说,CAN是485,PN是以太网,PN应该比CAN快很多才对啊?难道和数据量也有关系?会不会是PN通讯的数据量是40个word,can通讯的数据量是6个word,所以PN通讯的周期是CAN的7倍左右?


或者说是上位机的问题?