回复:一起S7-1214C DC/DC/DC的plc坏点修复过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9143
  • 精华

    157
  • 被关注

    1477

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-08-18 08:09:39

29楼

展开查看
以下是引用手机用户20190207414899在2023-08-17 23:30:36的发言 >28楼

厉害了,老师傅了,佩服。

一个问题想问:这个帖子提到到设备,晶体管输出的Q点,推动的是24v接触器么,如是,阻容元件还在不在,有没有坏。

 推动的是线圈24V DC的接触器,接触器的功率并不大,只是动作相对比较频繁,是X光机出口的辊道电机驱动,线圈2端没有阻容保护插件。

 看设备应该不是最近的,看似有一些使用年份了的。根据晶体管输出场效应管参数,我觉得过电流烧毁的可能性非常小。原因:输出导线漏电的可能几乎为0,接触器线圈就在cpu的下侧,导线长度30.0mm左右,大概是一根0.75平方的多股铜单线,通过端子连接到各端子上的,通过一段短暂的线槽,漏电没有这个可能性,要不只能是线圈匝间有短路,我已经变更为小型继电器输出了。造成过电压的可能性大,毕竟元件的耐压也只有60V,且是典型的感性负载还是频繁启停的那种工况,虽然输出场效应管源、漏极之间有保护二极管,但是过高的浪涌电压多次冲击下,故障的概率也是不小的。另外的可能就是元器件本身的质量了。实际上类似这样直接连接到接触器线圈的不仅仅只有Q0.1,旁边还有几个类似功率大小的接触器。我有机会到现场去拍一些照片来给大家看看。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15228条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。