以下是引用yh2000在2023-08-18 09:01:49的发言 >30楼

真佩服楼主,原来分立元件晶体管电路还能跑,现在集成模块化,也不提供电路图,坏了就换,也就没有跑电路习惯了。

这个是撞枪口上了的事情,因为我读书的专业是电子电路。

只是如你说的那样,当前集成电路大规模化,没有专门的图纸说明书,还真的无法看明白原理,读过书后基本的概况大概是能够判断确认的。

写这个帖子的缘由也是找这个机会,把西门子s7-1200的plc晶体管输出,乃至继电器输出的坏点,用户可以进行简单的检查和更换简易的元器件来完成修理的目的。