项目验收,发现AO有这样的问题:
满量程输出,结果AO接线端有1mA左右的浮动,即20。2mA到21。2mA左右浮动,
我把所有程序清空,只做了一个简单的MOVE(0~27648)到PQW外设上,发现还是如此(要命的是有些AO是好的,有些AO就有这个问题)
我更换了好的AO卡件和坏的AO卡件,发现原来有问题的卡件在新位置上输出正常,而好的AO卡件到原来故障卡件位置上输出也有浮动;后来我几乎把能换的都换了(包括卡件间的连接器),发现固定位置就是AO输出浮动;
AO卡件是在扩展槽上(就1主1扩展)最后部位,扩展槽上就5个模块(2个AI在前,3个AO在后,故障AO是最后2块,要命的是,其中一个故障卡件〈倒数第2个〉上2个AO输出正常,下2个AO输出浮动),抓狂中~~
请高手赐教~~