恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-20 20:33:57
1楼
仅供参考:
WinCC RT/RC 授权在订货列表中都带有点数,这个点数指的是外部变量的个数,和PLC的IO点数没有直接的关系。例如:WinCC项目与一台S7-300PLC通信,需要创建1000个布尔变量,和500个实数变量,也就是1500个外部变量。那么需要购买的点数必须大于1500点,这里仅计算变量个数。
授权中的外部变量个数不累加,例如:购买2个WinCC RC128点授权,同时传输到一台电脑,也仅能组态128个变量。如需扩展外部变量点数,需要购买相应升级授权。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主