恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-21 08:54:21
1楼
这个问题呢,我想可能是旧的装置固件版本和你现在新的装置固件版本不兼容所致吧?
第一,看看以前存的参数,在STARTER环境下离线打开,看看参数r18的固件版本号;
第二,再在线用STARTER监控界面看新的CU的r18,它们差了多少代?如果差的是向下兼容固件版本,就应该没事,否则,需要调整固件版本一致,再下载以前存的那个文件。
不知道你的CU是什么型号?G120?S120?