嗯厉害厉害,我们坏了的话,一般如果有备用点,就换一个备用点用着就行了
是的。换输入、输出点是在现场解决坏点最方便快捷的做法,但是,这个需要取决于在没有加密的,可以上载、下载的cpu上。
我曾经遇到一起,在论坛上也说过的一起输出(继电器)坏点,故障维修过程。该plc是第三方的,设备制造商给plc加密,且不提供原程序。交涉无故后,我只能做出自己维修的打算。
于是,我打开plc外壳,找一个合适的小型继电器焊接到故障的输出点,回装后正常,并把所有原输出均加装外部小型继电器,加以防止其它输出再次发生类似的故障。
如果能够换输出点,那这个故障大概几分钟可以解决,不包含后来继电器扩展,但是,由于设备制造商不提供原程序,使用户处理类似的问题变的棘手了,处理时间变得几小时,且需要有类似的备件(故障plc上拆机)。