恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-21 11:12:53
5楼
嘻嘻,新旧固件版本如果差在断代上,那确实是棘手的问题。一般的固件版本代差,不仅仅是软件的问题,固件版本是捆绑硬件版本的。
你现在换新的CU,应该是往新的固件版本上去靠。你现在有两个问题:
第一,CU是谁的?S120?G120?你怎么不说呢?
第二,你的STARTER版本是老的还是现在的?要用现在的,然后在STARTER下,把旧的文件用新的STARTER打开并存成当前与CU版本一致的,再下载到CU里去看看呢?
不好意思,忘记回答了,CU单元是S110+PM340+1FK,我现在只有一个 S110+PM240+1FK的组合。固件版本,旧:4.4.0.4,新:4.4.3.7。
实在不行的话,我就准备调试一份新的程序了,反正旧的控制也不复杂,只有正反转,比较简单,而且本人也没有调试经验,刚好也学习一下吧。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主