以下是引用手机用户20230713586241在2023-07-23 12:52:14的发言 >0楼

RT,老师让写个统计运行时间的程序,多次调用FB后定时器和计数器无法正常工作,请问怎么解决,感谢~~~

要求高的话参照1楼,如果要求不高可以在主程序循环中将0.1S0.2S等时间脉冲计算出上升沿,将这些上升沿通过输入引脚引入(或直接使用全局变量)引入子程序,在子程序中定义Dint变量每个时间脉冲上升沿+1.这样创建多重实例相互之间不会受影响