        伺服驱动器输出的差分信号是不能直接接入到PLC输入点,你只能买一个差分转AB向模块来转换。我们以前老的200 XP  PLC将伺服驱动器信号接到PLC中就是买的差分转AB向的模块来转换。1200中1217C  PLC可以支持5V差分信号接入。