以下是引用看雪001在2023-08-21 14:13:26的发言 >0楼

S7-1200的高速计数器

”在 TIA Portal 软件集成的工艺指令文件夹中可以找到 CTRL_HSC_EXT 与 CTRL_HSC 指令“

这个套路和”TO_BasicPos“是一样的,基本功能都尚未测试验证,就开始封装保护。

在找答案版区,时常有人问”一个手摇脉冲编码器的手轮,如何控制步进电机或伺服电机?“,我那时给出了”用高速计数器的频率测量模式,测量值作为步进电机的速度给定。

没想到自己亲自做一下,才发现1200的频率测量非常不稳定,测量值会忽然变成0,无论用ID1000直接寻址,还是“CTRL_HSC_EXT”扩展功能,都是一样的结果,太坑爹了!

索性自己动手:

所幸1200的高速计数器基本功能-计数是正常的

新建一个周期中断OB30:


对比一下,用OB30做的频率测量,绝不会出现频率值突然为0的情况。

这可是V18版本。

1)  输入点的滤波时间

2) 测量间隔时间(毫秒)。其值只能为 10、100 或1000 毫秒,你的设定值?

3) 输入脉冲的频率是多少?

4)知道计数,测周期,测频之间的时序差异吗


这四点到现在你也只说清楚了两点。


S7-1200一问世,我就用高速计数功能来测速加计长了,没有问题!

但是不是适合你想要的应用,我认为值得商榷。

当然,可以用其他办法来解决,比如你说的OB30。

不能就是不能,我想手册上的内容应该可以印证,没必要横加指责。