安全测试,是test stop,每八小时进行一次,每次依次把各个轴上使能再断使能,查看电机的连接情况是否正常,查看相关ET200的I/O是否正常,查看Stop A, Stop C, Stop D, Stop E这些外部安全停止是否生效。主要是这三方面。整个安全测试停过程,一般也就几十秒,针对的是所有轴,只是通断,几乎没有位移。真正位移了,说明几种可能。一,可能PLC程序关于test stop的这方面没有编好;二,该轴断开使能的相关信号,在那一刻失去功能了;三,纯粹的飞车,该轴机械问题。暂时就想到这些,希望对楼主有所帮助,欢迎大侠们补充。