回复:西门子smart模拟量输出接线如何被三线或四线的采集模块采集?

已锁定

winter938

  • 帖子

    1557
  • 精华

    33
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2005-06-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-08-23 21:24:50

5楼

AQ模拟量输出模块输出的电流信号是由模块内部电源驱动的,楼主可能想说的是有些模拟量采集模块可以提供驱动电源给外部的传感器仪表(此时接两线制的仪表,两线制仪表的工作电源也由此获取)也可以不提供驱动电源(此时仪表就需要提供电流信号回路驱动电源也就是所谓的三线制,四线制的仪表,这类仪表外接交流或直流电源的两个端子加上电流信号的两个端子就成为四线制,直流电源的某一个端子和电流信号的两个端子之一共用就成为三线制)。AQ模块可以视作后者,它的电源端子已经在模块内部提供了用户不用去管它,作为和它相连的模拟量采集的模块也就不能提供电源只能作为负载接受它的电流信号输出。