以下是引用看雪001在2023-08-23 19:54:19的发言 >14楼

“并且,我可以再现你遇到的情况,不好意思啊!”——tree new bee! 你只会玩6.4ms的梗,低俗。

200smart高速计数器


在200smart高速计数器里有一个OC门下拉电阻的提示,实话说,这个图没看懂!1M端子到底接的的负极还是正极?而且,我实际用OC集电极开路脉冲编码器输出的接线,没有接下拉电阻,计数功能也无异常。

 图中没有DI接口的内部电路图,无从分析。但是,从这个提示看得出来,PNP型和NPN型输入是有差异的。

基于这个提示,我在1200高速计数器输入端加了2个下拉电阻来测量频率,对于OC集电极开路输出型编码器来说,这种方法仍然是无效的。奇怪的是,计数测量却无异常,进而,OB30测量频率也无异常。

为了印证1200高速计数器文档的正确性,它是在哪种测试条件下做的验证?我使用1214C自带的PTO输出,接入到高速计数器输入,这次是PNP型,频率测量没问题,一条直线。

这圈子绕的