坐沙发。不是为了别的,目的很单纯,就是自己消灭0回复贴。嘻嘻
我以前用的风机功率基本都在30kW以内,所以,没有考虑过SLVC控制,都是电压频率的标量控制,而且是变转矩P1300 = 2的设置应用。后来,风机控制系统的功率越搞越大,超过90kW以上的也有用。问题就来了。我发现,风机电机功率越大,在快速响应方面越容易报错,什么过电流呀,堵转呀都有出现,我们使用风机主要是发动机或整车台架试验的动力装置,它的冷却风速也要模拟风速的同步跟踪。这就要求风机控制有一定的动态响应。所以斜坡加减速不能设置的太长。除了风机风速与车速有同步要求,快速的变化响应也有要求。所以一般55kW以上的风机系统,我们现在也改成P1300 = 20了。
矢量控制,可以抛开加减速的斜坡时间,直接按照电机自己最大的能力进行加减速。只要限制好电机的截止电流,转矩和功率等参数。阶跃给定其变化也无妨。这就是闭环控制教科书里所述的,挖土机特性。过去只有直流电机的调速系统这么实现,现在,交流电机用矢量控制,就和直流电机的性能一样了。