恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-08-24 10:14:45
12楼
官方指导使用的文章讲的非常明确。要按照官方推荐使用BLM。对于装机装柜式的BLM,不论是单个使用,还是多个并联,都必须要外部接入进线电抗器。
您好,这个说明书我也找到了,里面有这样一段话 “ 如果是单个BLM模块运行、且不使用电源滤波器,以及有效的电源阻抗 uk > 3 % 时,可以不用进线电抗器。”如果满足这些条件是否就不用电抗器?谢谢
请填写推广理由:
分享
只看
楼主